查看: 6351|回复: 10
收起左侧

[电气] 船舶24v充放电板的绝缘低报警该设置为多少?

[复制链接]
发表于 2012-8-21 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
本帖最后由 lq3318 于 2012-8-21 19:36 编辑

请教各位:船上的24V充放电板绝缘低报警值该如何设置?另外,高低压报警该设多少,有何依据?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-8-21 23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
>1M   最低要求吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
低压应该在21V左右,高压应该在27V左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
For 24V dc. system, insulation level at 250k ohm is considered being of acceptable.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
绝缘要求大于1兆欧,电压不能小于22V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-22 20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
对于24V的充放电板个人认为应该根据负载来设定,1兆欧个人认为是对于单个设备来说的,但是系统的绝缘低报警不知道有没有具体的规范或者理论依据?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-23 21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
没有大侠可以指导指导啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lq3318 发表于 2012-8-23 21:45
没有大侠可以指导指导啊?

For 24V dc. system, insulation level at 250k ohm is considered being of acceptable.


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-24 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
有具体的规范要求或者是理论依据吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 09:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我这设定低压18V高压31V
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-27 14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
很多不同的版本,但是没查到具体的依据。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 07:46

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表