正式员工
使用道具 举报
助理工程师
dachun_666 发表于 2012-8-19 06:57 按理来说我2台消防泵,每台的消防泵排量至少0.5*消防泵总量,不然怎么能满足消防泵总排量大小,那么这个80% ...
苏小弟 发表于 2012-8-20 22:37 这个好像是理解的方法不是很对啊
管理员
工程师
高级工程师
慕容 发表于 2023-03-30 14:50 首先要满足(1)的要求,即最少数量消防泵排量的和不小于要求的总排量,其次单台消防泵排量要满足(2)的要求,即所选消防泵排量不能少于这个计算值。其实(2)是为了防止选的单台消防泵排量过低。比如总排量100,最少2台,按要求需选择60+40或50+50这样的组合,但像70+30这样的组合就不符合要求了