法规上说1.3.2
消防泵的排量:
(1) 所需的所有消防泵,应能按本章1.3.4 规定的压力供给消防用水:
① 在客船上,泵的总排量应不少于各舱底泵用作舱底抽水时所需排量的2/3;
② 在货船上,除应急泵外,泵的总排量应不少于该船每一独立舱底泵用作舱底抽水时所需
排量的4/3,但各消防泵总量不必超过180m3/h。
(2) 所需的每一消防泵(货船所需的应急泵除外),其排量应不少于所需总排量的80%除以所需最
少消防泵数。

疑问:假设需要2台消防泵
单台消防泵=消防泵总排量*80%/2=0.4*消防泵总排量
那这样的话,两台消防泵加在一起的排量不是小于消防泵总排量了吗?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-9-4 21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
根据我的理解,假设消防泵总排量为100立方,那其中一台不少于50立方,两台加在一起要不少于消防泵总排量,而不能一台消防泵为30立方,一台消防泵为70立方