查看: 4560|回复: 8
收起左侧

[SOLAS] 在失电后多长时间内要能够启动并且向应急负载供电?

[复制链接]
发表于 2012-8-12 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
刚才看了一道题:
题干  如果应急电源是应急发电机,而且布置成能够自动启动的话,
那么在失电后多长时间内要能够启动并且向应急负载供电?   N6 W; Z$ g& Y

25 秒
D# `3 I/ T3 e6 r
30 秒 4 f% n3 S& c) C7 ^0 ^. z8 z
$ v! N$ L: A7 ]" o
45 秒
Z- U2 z7 e' K0 i4 D
60 秒 3 s: k. Y- O; w8 G$ i
答案  C
================================================
我的理解如下:
如果是客船的话,应急电源是应急发电机的话,要求是45秒内启动。
如果是货船的话,应急电源是应急发电机的话,没有要求是45秒内启动,只是要求临时应急电源在45秒内自动启动并且向应急负载供电。
不知道我理解的对不对,请高手解释!
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么没人回答呢?

还是我考虑的太多了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-16 22:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
个人认为应该是 若是45s应发起不来 就要设临时应急电源 否则临时应急电源可不设 由45s内启动并向应急设施供电供电的应发
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-18 11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
45S内,有规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-18 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
45秒能发起来,不知道规范哪里有这么一条?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 10:36 | 显示全部楼层 来自: 越南
大家不要把45s理解错了,一般设计马上启动并电;如果启动失败,有3次启动机会,在45S 内不能恢复应急电网供电就属于不满足规范.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在主配电板恢复正常工作后,要将应急发电机停掉,转换成正常电力向应急配电板供电,规范是否允许瞬时断电呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
blacktea680514 发表于 2012-8-27 13:21
在主配电板恢复正常工作后,要将应急发电机停掉,转换成正常电力向应急配电板供电,规范是否允许瞬时断电呢?

如果应急配电盘有港口模式,可以进行自动切换;如果没有的话那么就必须短时间断电,规范只要求应急电源的启动时间,而主电源恢复不属于应急范围.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-6 16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般应急发电机起动时间设定在30-45s以内,主发电机要求是30s内起动的,如果应急发电机设定时间过短会造成应发频繁误起动。但是如果时间设置过长则应急发电机3次以后才启动则起动时间大于45s就不满足要求了。
所以我觉得不用管25s 30s 45s这几个时间了,应急发电机起动的越快越好,一般来说主配失电到应急发电机起动合闸供电时间大概有17sD的样子