请教各位,单台发电机进行供电,发现功率因数0.3,正常发电机功率0.8,请问是发电机本身问题吗,我如果逐步去除负载,功率因数增加至0.7,谢谢各位~
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-8-11 12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发电机做无功了,这个不敢肯定,看你负载是什么样子的,感性的还是容性的,但你切除所有负载功率因数才0、7这就有问题了,一般船用发电机功率因素都在0、98-0、8之间的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-11 12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
功率因素基本上取决于负载的性质。如果不并车的话,和发电机没关系的,换负载就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-11 16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
0.7是有点低、不过也正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-21 09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你船上的负载抗性太大了,一台发电机时要扛全船抗性,那fator 肯定低了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
发电机带上负载后的功率一般都在0.8到0.95左右,还没发现太高到1的。但是没有负载是0.7说明发电机本身有问题。
有时调下电压能好点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-3 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我有个问题啊,就是单台发电机启动时候,把所以的负载都切了,功率因数低是发电机自身的原因吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-3 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你可以查下发电机身上的铭牌数据 ,看看功率因数是多少,如果太低的话,找服务商过来调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单台的话就不是发电机的问题了,而是负载的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-9 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
弄清这个问题,先了解功率因数的概念:即,
功率因数(英语:Power Factor,简称PF),又称功率因子,是一负载所消耗的有功功率与其视在功率的比值,是0到1之间的无因次量。

一台发电机带上负载,功率因数表上显示的数值是多少,主要取决于负载的性质, 而与发电设备关系不大。
假如负载是多个鼠笼电机(感抗负载,无功),而且空载运行,则功率因数一定很低;反之,若负载是电加热器(阻性负载,有功),功率因数一定是1或接近1.
楼主的例子功率因数是0.3,虽然没有交代是感性负载还是容性负载,但可以肯定地说,无功负载太大了。若果楼主在功率允许的情况下再多加入有功负载(如船上的厨房电器、造水机、热水加热柜等),你会看到功率因数会慢慢变大。