12
返回列表 发新帖
楼主: 海澜之谜
收起左侧

[消防·救生] A类机器处所需要提供C02灭火管么?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-13 06:44 | 显示全部楼层 来自: 韩国
jasonlew 发表于 2012-8-10 17:12
 A 类机器处所系指装有下列设备的处所和通往这些处所的围壁通道:
.1 用作主推进的内燃机;
.2 用作非 ...

何时说过不同船舶的话?就算我不知道这条就很离谱么?如果是,那你可以随意的鄙视我,无所谓
回复 支持 反对

举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2012-8-13 06:45 | 显示全部楼层 来自: 韩国
水平 发表于 2012-8-10 22:19
500KW 的应急发电机室,既属于A类机器处所又属于控制站,这两个要满足的条件你的这条船都要满足。固定式灭火 ...

谢谢!
回复 支持 反对

举报

 楼主| 发表于 2012-8-13 06:45 | 显示全部楼层 来自: 韩国
youngfp 发表于 2012-8-10 22:57
根据SOLAS要求的附加设备:1套便携式泡沫枪;45L泡沫灭火器至少一个;2个便携式泡沫灭火器。
又根据FSS  ...

便携式灭火器是有的,你说的另外两种没有
回复 支持 反对

举报

发表于 2012-8-13 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
海澜之谜 发表于 2012-8-13 06:45
便携式灭火器是有的,你说的另外两种没有

没有豁免?如果这是最终的布置方案,又没有豁免,就是审图工程师和验船师的失误。
回复 支持 反对

举报

 楼主| 发表于 2012-8-13 14:32 | 显示全部楼层 来自: 韩国
youngfp 发表于 2012-8-13 09:05
没有豁免?如果这是最终的布置方案,又没有豁免,就是审图工程师和验船师的失误。

你说的FSS CODE我没看过,有资料能分享一下么?
前面有两条类似的船已经做完了,没有问题,另外这里虽然是A类机器处所,但它毕竟只是应急发电机室,需要像你说的配置那么多灭火设备么?
回复 支持 反对

举报

发表于 2012-8-13 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
海澜之谜 发表于 2012-8-13 14:32
你说的FSS CODE我没看过,有资料能分享一下么?
前面有两条类似的船已经做完了,没有问题,另外这里虽然 ...

https://www.imarine.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=151640&reltid=186304&pre_pos=4&ext=CB
上面链接有下载。
有没有问题,不是因为交船没人提意见的事情,万一哪个PSC深究起来SOLAS的要求,扣船也不是没理由的。
SOLAS里面有一句话,“如果某一处所内的东西和用途致使按本条规定进行分类存在疑问,或有可能为某一处所指定两个或以上类别,则该处所应视作具有最严格限界面要求的相关类别的处所。”就你说的情况,本来按照控制站要求,也可按照A类机器处所定义,但是显然A类机器处所要求更严格。
举个比较类似的例子,多船上比较寻常的船舶布置方案,应急消防泵舱布置在舵机舱内。按照定义,舵机舱是机器处所,但是现在应急消防泵舱布置在里面,按机器处所和A类机器处所(如舵机舱相邻舱壁是烟囱棚)是A0级防火分隔。而按控制站对待,是A60分隔。结果就是把整个包含应急消防泵舱的舵机舱按控制站对待,那道舱壁敷设A60。
回复 支持 反对

举报

 楼主| 发表于 2012-8-13 16:28 | 显示全部楼层 来自: 韩国
youngfp 发表于 2012-8-13 15:03
https://www.imarine.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=151640&reltid=186304&pre_pos=4&ext=CB
上面链接 ...

领教了
回复 支持 反对

举报

 楼主| 发表于 2012-8-14 09:05 | 显示全部楼层 来自: 韩国
水平 发表于 2012-8-10 22:19
500KW 的应急发电机室,既属于A类机器处所又属于控制站,这两个要满足的条件你的这条船都要满足。固定式灭火 ...

根据SOLAS要求的附加设备:1套便携式泡沫枪;45L泡沫灭火器至少一个;2个便携式泡沫灭火器。
又根据FSS code第4章要求,泡沫灭火器至少9L,便携式灭火器不能超过23Kg。
所以最终除了固定式灭火系统外,附加设备至少是:20L泡沫枪1具,45L舟车式泡沫灭火器1具,9L便携式泡沫灭火器2具。
当然因为应发房间较小,主管机关可以放宽。
这是另外一位给我的答案,你说的和他说的相差很多,我们需要按照他说的这样做么?
回复 支持 反对

举报

发表于 2019-11-15 16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要么单独设置CO2瓶,要么从机舱等主要防火区域的CO2系统分一路过来!
回复 支持 反对

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-17 16:37

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表