查看: 1817|回复: 4
收起左侧

[管系] 在CO2对外灭火系统中,在瓶组的输出管路上有一安全阀,为什么在瓶组的后边

[复制链接]
发表于 2012-8-2 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在CO2对外灭火系统中,在瓶组的输出管路上有一安全阀,为什么在瓶组的后边还有一单独一路管连接背压阀然后排出大气
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-8-3 08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请上图。
因为你可能搞混了安全阀、背压阀的概念。
备注:
1,瓶子的安全膜片破裂后的出口,一般需要排到大气,除非有满足要求的机械通风;
2,瓶头阀的驱动管路,如果采用的惰性气体,一般需要在泄汽阀后面接管排到大气,除非有满足要求的机械通风;
3、CO2集管上的安全阀,应接到大气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-3 08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在新的消防法规有修改,查一下就知道了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ddavi 发表于 2012-8-6 12:32
没有图的啊

作为楼主,提了问就闪人不管,本身就是一种不负责任的态度,鄙视!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
装有安全阀的是施放管路,装有背压阀的是泄放管路,施放管路上的安全阀顾名思义不用多说了,泄放管路是指当CO2站室温度升高后,CO2钢瓶内部压力增大,当达到瓶头阀泄放口安全膜片的压力时,安全膜片就会破裂,CO2气体就会沿泄放管经压力开关、背压阀和泄露信号警笛排至CO2室外,在这里背压阀的作用就是给压力信号发生器提供动作的压力的。