查看: 2901|回复: 11
收起左侧

[管系] 关于CO2房间的抽风

  [复制链接]
发表于 2012-7-27 06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
CO2房间要设置抽风,一般情况下,我只遇到直接将一根抽风管接至房间的底部的(因为CO2比空气中,一般沉在底部)。可是最近看到一张图纸,居然在抽风管的顶处(也就是靠近房间上方),也开设了通风栅,被搞迷糊了。
后来同事在轮机设计手册上也查到了这个要求。。
请高手解释下,为什么CO2房间抽风的通风栅要开在高处?到底有无必要。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-7-27 07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
有必要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空气从上面进来,浊气从下面排走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
吸风口应该在底部啊,因为CO2密度比空气大啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
二氧化碳房间上面有通风口的情况,这属于进风机的进风口,抽风机的的吸口在房间的底部。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-28 09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
石岛港888 发表于 2012-7-27 09:15
二氧化碳房间上面有通风口的情况,这属于进风机的进风口,抽风机的的吸口在房间的底部。

我说的是抽风管的开口居然在顶部也有设置。。
我一般只见过直接一个吸口管路接近底部的。。
进风管是另外的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 09:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
进上出下,最好对角布置,便于全面通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
底下抽风可以不加格栅,上面自然通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计手册里面的要求
111.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-28 10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是的,我就是看到了设计手册里写的,感觉很莫名其妙。
但毕竟是手册,不是规范,没有强制要求。
关键是我想了解下,到底为什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就是一进一出。上面自然通风。下面是机械通风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-28 11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
PMC0864213579 发表于 2012-7-28 11:14
就是一进一出。上面自然通风。下面是机械通风。

大哥,那句话你没看清楚吧。。
“在房间的顶部和靠近地板处应有抽风口”。。
不是通风口。。
回复 支持 反对

使用道具 举报