查看: 1317|回复: 2
收起左侧

[管系] 冷却器的污垢系数

[复制链接]
发表于 2012-7-22 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
冷却器的污垢系数是否只是针对板冷?一般范围值是多少?污垢系数越大越好还是越小越好?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-7-25 14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不只是板式的,管式的也有,通常为85% 越大是越好,不过作为船厂的购买成本就要增加了。所以通常按照规格书要求就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-25 20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
shengmingruyu 发表于 2012-7-25 14:03
不只是板式的,管式的也有,通常为85% 越大是越好,不过作为船厂的购买成本就要增加了。所以通常按照规格书 ...

板冷的厂商告诉我,他们推荐的范围是10%-15%,好几家都这么说。。
规格书有的注明了,有的没注明。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-17 08:06

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表