 楼主| 发表于 2012-7-12 12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
rock 发表于 2012-7-12 10:49
FSS规则第9章2.5.1.1任何探测器或手动报警按钮动作时,应在控制板和指示装置上发出声、光火警
信号 ...

哥们谢谢了    在网上下载了国际消防安全系统规则(FSS_Code)   国际消防安全系统规则(FSS_Code).pdf (708.46 KB, 下载次数: 38)

回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-7-12 15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般开航时驾驶台有人当班一般火警报警延迟2分钟,靠码头停航就不能延迟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-13 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
ιёс 发表于 2012-7-12 15:00
一般开航时驾驶台有人当班一般火警报警延迟2分钟,靠码头停航就不能延迟。


安装公约延时2分钟     是航行的时候火警报警延迟2分钟,在靠码头停航的时候就将继电器设置为瞬时也就是马上全船报警不能延迟。   我可以这样理解吗?
或者说我也可以延时2分钟 也可以设置为瞬时的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-13 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,我在船上做电机员的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-13 20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
272484474 发表于 2012-7-13 19:56
安装公约延时2分钟     是航行的时候火警报警延迟2分钟,在靠码头停航的时候就将继电器设置为瞬时也就是 ...

是的,我在船上是做电机员的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-13 20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
ιёс 发表于 2012-7-13 20:10
是的,我在船上是做电机员的。

好的 以后多想您学习 我刚还是有点没问清楚  就是我可不可以不要那个继电器    当触动火灾报警器后马上全船警报都响.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-16 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
272484474 发表于 2012-7-11 22:35
我现在是小船30吨内河起重船 没有很多自动化的东西?           假如某个地方发生火灾  比如机舱我按下 ...

按一个按钮,全船都得响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-16 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
272484474 发表于 2012-7-13 20:39
好的 以后多想您学习 我刚还是有点没问清楚  就是我可不可以不要那个继电器    当触动火灾报警器后马上全 ...

不可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
火警2min到通用报警吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
csfl20 发表于 2012-7-16 17:15
不可以!

那个延时继电器还是要的啊,两种工况都要有的啊。是在不同的情况下可以选择的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-21 23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我接触的Fire Alarm是这样的:报警有 有探头和按钮两种,一般来说探头检测到的报警会直接在火警控制板上报警,同时AMS、机舱报警灯柱都会有报警。但是,如果2min之内还是没有人发现、检查问题,复位报警的话,那么就要触发General Alarm通知全船人员了。另外,Manual Call Point(手动按钮)是没有延时的,直接触发通用报警!