查看: 1883|回复: 5
收起左侧

那么在失电后多长时间内要能够启动并且向应急负载供电?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
题干  如果应急电源是应急发电机,而且布置成能够自动启动的话,
那么在失电后多长时间内要能够启动并且向应急负载供电?

A
25 秒
B
30 秒
C
45 秒
D
60 秒
答案  C
适用类别、专

审图/电气
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-8-12 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
solas 说:临时应急电源能在45s内使规定的设备启动,并没有说明是是应急发电机在45内启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-12 14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
所以我认为本题要求的答案不对。

不知道我理解的对不对,请解答,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-12 14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果是客船的话,45s是对的,货船没有此要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-12 14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
等解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-14 14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
keypad 发表于 2012-8-12 14:32
如果是客船的话,45s是对的,货船没有此要求!

你的说法应该是对的,货船没有明确提出,应急发电机应在45s内对所指定设备进行供电。

但是舵机呢?对于舵柄处舵杆直径超过230mm(冰区加强除外),应设一个由应急电源或xxx动力源在45s内自动供电的替代电源。 CH II-1 Reg29.14

如有不对,还请指正
回复 支持 反对

使用道具 举报