题干  某船厂设计的主配电板单线图中,主发电机的总功率是
1.1MW, 请问,按照 SOLAS 的要求,此汇流排是否需要分成两
段?相关的要求是要求超过多少总功率时需要分成两段?

A
是/1 MW
B
是/0.5 MW
C
否/2 MW
D
否/1.5 MW
答案  A
适用类别、专

审图/电气
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-7-10 10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SOLAS2009里面说的是3MW吧?
Where the total installed electrical power of the main generating sets is in excess of 3 MW, the main
busbars shall be subdivided into at least two parts。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
同意二楼的
回复 支持 反对