查看: 4343|回复: 13
收起左侧

[SOLAS] 燃油柜的布置

  [复制链接]
发表于 2012-7-4 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
在SOLAS第II-2章 B部分第4条 2.2.3.2中写道燃油舱柜应尽实际可能作为船体结构的一部分,并位于A类机器处所之外。

不过貌似我所见到的燃油日用舱都是位于机舱的,以便于主机和发电机用油。。
高手请帮忙澄清下。。迷糊了。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-7-6 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油舱和油柜的关系,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-6 16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
布置上区别是油舱里的油须经驳运泵驳到油柜,油柜里的油经分油机净化然后主机发电机使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-7 19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
张宏 发表于 2012-7-6 16:39
布置上区别是油舱里的油须经驳运泵驳到油柜,油柜里的油经分油机净化然后主机发电机使用。

的确是啊,燃油日用柜不就是燃油舱驳运过来的,进主机前经分油机净化?
那为什么又都是布置在机舱内呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-21 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
lmw0320 发表于 2012-7-7 19:05
的确是啊,燃油日用柜不就是燃油舱驳运过来的,进主机前经分油机净化?
那为什么又都是布置在机舱内呢? ...

SOLASII-2里有一个脚注给了一个MSC的通函对机舱的布置的,什么危险区域、照明、人机工程什么什么的,很详细!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
BRACKET 发表于 2012-7-21 21:15
SOLASII-2里有一个脚注给了一个MSC的通函对机舱的布置的,什么危险区域、照明、人机工程什么什么的,很详 ...

楼上的 请问你有这个MSC的通函吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
苏小弟 发表于 2012-8-15 00:09
楼上的 请问你有这个MSC的通函吗?

更正一下,说的不对,是II-1 Part D 机器设备里第一条的一个注释引用的
单位有啊,拿不出来,加密软件,虽说这个不在保密范围之内,手续太多了,。。。,您自己网上找找吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-19 22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
BRACKET 发表于 2012-8-15 00:48
更正一下,说的不对,是II-1 Part D 机器设备里第一条的一个注释引用的
单位有啊,拿不出来,加密软件, ...

但是这个在网上真的很难找到 兄弟不知道能不能帮忙传上来看看~ 那就太感谢了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-19 22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现场的看到是在分油机室 旁边的燃油柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
所以说 有的东西 需要大家讨论才能很好的解释清楚~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
苏小弟 发表于 2012-8-19 22:45
但是这个在网上真的很难找到 兄弟不知道能不能帮忙传上来看看~ 那就太感谢了~

6.1 Familiarity
6.1.1. Pipes should be colour-coded for identification of content and direction of flow. The colour-coding should also differentiate between grades of fuel. The colour-coding and direction of flow should be in accordance with recognized international standards such as ISO standard 14726-1, Ships and marine technology - Piping systems - Identification colours for content.

6.1.2. Electrical cables should be labelled with an identifying code using a durable tag which should be affixed to the cables in accordance with the following convention:
.1. Tags should be affixed at the exit from the main switchboard, at the entrance and exit of intermediate panel boards, at the entrance and exit of junction boxes, at the entrance and exit of controllers and at the connection to the load.

.2. Circuit breakers in switchboards and panel boards should be identified by the written name of the circuit and the circuit code.

.3. Tags for electrical cables should correspond with the relevant ship’s drawings. Any modifications of the ship’s cabling should be reflected in revisions to the drawings.


6.1.3. The engine-room instrumentation and alarms required by the SOLAS Convention and other IMO instruments should be designed and installed in accordance with the requirements of [url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Lloyd]resolution A.686(17)[/url] - Code on Alarms and Indicators, as amended. Classification Society requirements should also be taken into consideration.

6.1.4. Valves located below the floor plates should be fitted with indicators that are independent of the valve controls and are discernible to crew members looking at the valve, to show whether the valve is in the open or closed position. In cases where the possibility of direct manual operation is required in addition to the remote control, means of observing the valve position and the valve location are to be provided.

6.1.5. Items of machinery should be clearly identified to facilitate familiarization with their location and function.

6.2 Occupational health
6.2.1. Engine-rooms should be designed to comply with [url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Lloyd]resolution A.468(XII)[/url] - Code on Noise Levels on Board Ships.

6.2.2. Engine-rooms should be designed to comply with ISO 8861, Engine-room ventilation in diesel-engined ships - Design requirements and basis of calculations, and ISO 8862 - Air-conditioning and ventilation of machinery control-rooms on board ships - Design conditions and basis of calculations. Due to the hazards to health caused by exposure to oil and inhalation of oil mist, all practicable means should be taken to avoid unnecessary exposure and special consideration should be given to the installation, location and ventilation of equipment likely to produce oil vapour and mist.

6.2.3. Enclosed control rooms, when provided, should be air conditioned to provide periodic relief from high temperatures in engine-rooms as well as to optimize the performance of electrical and electronic circuits. Other areas of engine rooms should be provided with heating or cooling facilities, as necessary, to ensure the temperature does not adversely affect the performance of personnel working in them during watchkeeping, maintenance or repairs.

6.2.4. Lighting should be adequate for the tasks of personnel working in engine rooms and associated spaces. The minimum illumination levels should be determined by the Administration, taking into account national or international standards recognized by it. In the absence of such standards, the Administration should be guided by the table given below. Adequate lighting below floor plates should also be considered.

Guidance for minimum levels of illumination[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Lloyd] see footnote [/url]
Area
Dekalux
Boiler rooms
22
Control stations
General
22
Control consoles
32
Gauge and control boards
32
Switchboards
32
Engine-rooms
22
Generator and switchboard rooms
22
Fan rooms
11
Motor rooms
11
Pump room
11
Shaft alley
11
Shaft alley escape
3.2
Steering gear room
22
Workshops
General
32
On top of work bench
54
Storerooms
5.4
Offices
General
22
On top of desks
54

6.2.5. Machinery mountings in engine-rooms should be designed so as to minimize machinery vibration and long-term effects of vibration on personnel working in the engine-room
.
6.5 Survivability
6.5.1. The life jackets and immersion suits carried for engine-room watchkeepers should be located by the primary exit to the main deck from the engine-room or in another easily accessible location. This location should be well known to each of the watchkeepers.

6.5.2. Escape routes should be well marked and provided with lighting of a type that facilitates their use when visibility is reduced by smoke.

6.5.3. Emergency escape breathing devices (EEBDs) should be provided taking into account the guidelines on EEBDs to be developed by the Organization.[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\Lloyd] see footnote [/url]

6.5.4. Portable fire-fighting equipment in the engine-room should be placed in locations that are nearest to the machinery with the highest fire-risk, so that the equipment is readily available in the event of a fire.




6.4 Minimizing risk through layout and design
6.4.1. Machinery and equipment in the engine-room should be designed to minimize or eliminate the hazards inherent in rotating machinery, hot surfaces, and electric potential.

6.4.2. Machinery in the engine-room should be located with respect to one another in ways that minimize the risk of multiple failures from a single accident.
.1. Consideration should be given to locating redundant machinery and equipment on opposite sides of the engine-room while giving regard to the resulting proximity to the controls, instrumentation and engine-room watch stations.

.2. Fire-fighting equipment, watertight door electric and hydraulic services and other vital systems should be kept well clear of high risk machinery and equipment, such as turbo-generators and main engines, to minimize the risk of fire or explosion involving such machinery or equipment rendering the vital systems or equipment inoperative or inaccessible to crew members responding to an emergency.

.3. Electrical panels, switchboards and other electrical equipment should be protected from fluids by such means as splash guards or by separating pipes from electrical apparatus.


6.4.3. Consideration should be given to orienting machinery in order to minimize the dynamic load on bearings due to ship motion.

6.4.4. A non-skid coating or covering should be provided for decks, platforms and ladder treads to prevent slipping.

6.4.5. Tripping, falling and bumping hazards, such as the top and bottom of ladders, stanchions, sills and low overheads, should be vividly marked to call their attention to personnel working in the engine-room.

6.4.6. Engine-rooms should be provided with means for collecting and disposing of oil, paper, rags and other wastes and with supplies for cleaning to minimize the potential for fire and personnel injury.

6.4.7. Pipes and cables should be supported to resist vibration and dynamic loading due to ship movements.


Lloyd’s Register Rulefinder 2009 – Version 9.11
MSC/Circular.834 - Guidelines for Engine-Room Layout, Design and Arrangement - (adopted on 9 January 1998) - Annex - Guidelines for Engine-Room Layout, Design and Arrangement - 6 Recommended Procedures - 6.3 Ergonomics
6.3 Ergonomics 6.3.1. Engine-room layout, design and arrangement should provide a work environment that fosters effective procedures, work patterns, and personnel safety and health, and that minimizes factors which degrade human performance or increase the potential for error.
6.3.2. To standardize engine-room consoles and panels, the layout, design and arrangement of controls, instruments and alarms should take into consideration a recognized, international human engineering standard with regard to, at least, placement, shape, display, labelling, complexity, and control movement expectancy.
6.3.3. For shipboard spare parts, arrangements should be made, where practicable, for the storage of spare parts and supplies contiguous to the machinery or equipment for which they are intended.
6.3.4. For shipboard spare parts, an effective transportation and parts handling system should be incorporated into the engine-room design. The transportation and parts handling system should be designed to handle heavy machinery parts efficiently and safely and operate under the same conditions of static list, rolling, and pitching as the main propulsion machinery.
6.3.5. Sufficient space around machinery should be ensured so that maintenance, repair and housekeeping tasks can be performed efficiently with no unnecessary restrictions or risk of injury from contact with hot surfaces or rotating machinery.
6.3.6. A noise-protected communication station should be installed in the general area that most maintenance and watchkeeping activities take place, such as the engine-room lower level or pump flat, and outside the control room, when a control room is provided.
6.3.7. The layout, design and arrangement of machinery and work areas in engine-rooms should be such that the engine-room can be conveniently cleaned.
6.3.8. A supply of the tools necessary for expected tasks of personnel working in the engine-room should be maintained in a location that minimizes the distance a loaded tool box is likely to need transporting and, as much as possible, avoids the necessity of carrying tools up or down ladders.
6.3.9. A supply of consumables, such as light bulbs, flashlights, batteries, aural protection, protective goggles, disposable work clothes, gloves, rags, cups, logbooks, pens and pencils, should be maintained in the engine-room for the use of personnel working in the engine-room.
6.3.10. Engine-rooms should be provided with the type of amenities typically required by the personnel working in the engine-room during the course of their watch or duties, given the nature of the ship and the voyage, such as a changing area and toilet facilities.


Copyright 2009 Lloyd's Register, International Maritime Organization, International Labour Organization or Maritime and Coastguard Agency. All rights reserved. Lloyd's Register, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register Group'. The Lloyd's Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register Group entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
[img]mkMSITStore:C:\Program%20Files\Lloyd's%20Register\Rulefinder\9.11\Rulefinder_STAT.chm::/logo.gif[/img]






回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼上的~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
苏小弟 发表于 2012-9-3 07:52
谢谢楼上的~~

客气,咱都该谢谢LR,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-6 11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了,谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-11 08:13

Powered by Imarine