根据SOLAS对于燃油管系的要求,以下说法错误的有:

[复制链接]
发表于 2012-7-4 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
题干
根据SOLAS对于燃油管系的要求,以下说法错误的有:
A
除布置在双层底舱内的燃油舱柜外,其他燃油舱柜应位于A类机器处所以外
B
在燃油泵的出油管上应设有油温测量装置
C
燃油滤净器的进口侧须设有截止阀或旋塞,出口侧无要求
D
应尽可能使用焊接结构的或圆锥型的或球型的管接头
E
答案
BC
依据
(出处)
SOLAS Reg. II-2/4.2
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-7-20 21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知道 你这个是想说明 说明呢 ?莫非你们那还考试这个吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是什么烂题,自己都没搞清楚,还出题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-14 12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
水平 发表于 2012-9-3 14:46
这是什么烂题,自己都没搞清楚,还出题?

对于A选项,出题人只看到了 II-2 4.2.1.3.1"燃油的使用限制”,同样在第四条,2.2.3.2里就明确讲了“除双层底外,如果其他然后舱柜必须邻近A类机器处所或位于其内”的情况下如何布置的要求。

试想,有多少船的燃油舱柜不是在A类机器处所内的。

哎,这考试就是自己人玩自己。出题人自己还没搞清呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-19 07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
水平 发表于 2012-9-3 14:46
这是什么烂题,自己都没搞清楚,还出题?

出题的人是鼓励尽量用闪点低的油,哇哈哈哈哈{:3_67:}