查看: 3173|回复: 8
收起左侧

[规范类] 主配电板的前后维修空间

[复制链接]
发表于 2012-7-3 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
90米以下的ABS规范中,4-6-3/3.9对主配电板的前面的要求间距是914mm,后面的要求的检修距离是612mm;
而ABS的大船规范中,4-8-4/7.1.1对主配电板的前后要求则分别是900mm和600mm;
想请问下高手,这到底是怎么回事。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2012-7-4 23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
最怕沉贴,自己顶起下。。
望高手帮忙啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-6 14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
差那几厘米,你还怕船检真的用游标卡尺量啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-7 19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
joycewjz 发表于 2012-7-6 14:22
差那几厘米,你还怕船检真的用游标卡尺量啊

当然不是。
只是觉得奇怪。
同样是ABS规范,90m以下的小船规范要求倒比大船的严格了。。而且就多要求那么十几毫米。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
有的配电板好像不需要从背后维护?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
配电盘前后距离不仅仅看船的大小,还要看看配电盘的长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 12:55 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
恩,有意思!
那对于配电板左右两边的通道的宽度有要求不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
前900mm后600mm, 下面铺绝缘垫,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-8 15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该还有实在空间有限,经主管部门同意在不影响维护的情况下可以减少
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-21 18:38

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表