[SOLAS] 客船的内消防

[复制链接]
发表于 2012-6-28 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
SOLAS2009  第II-2章  第10条 2.1.2.1.1.1  1000总吨及以上的客船,至少从内部位置的任何消防栓可立即喷出一股有效的水柱,并确保由一台自动启动的消防泵持续出水;
有人说,根据这点要求,为保证消防水的持续出水,要配备额外的压力水柜,以用于干舷甲板以下的机器处所等处的消防。
请高手帮忙解释下,到底要不要配这个压力水柜?大家的常规做法是什么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-29 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我的理解,要配压力水柜,大家讨论一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-1 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
rock 发表于 2012-6-29 08:25
我的理解,要配压力水柜,大家讨论一下

我不大赞成。
如果是要配压力水柜,那么规范应该明确地写出来,不能让人这样猜。
只能说配压力水柜是一个办法,但不是唯一的,至少有3种以上,否则规范应该写成二选一之类的写法。
比如机舱灭火系统,规范就写得很明确,要么装设机舱水雾系统,要么装设机舱CO2系统等固定式的灭火系统。
个人理解。。欢迎指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
lmw0320 发表于 2012-7-1 21:46
我不大赞成。
如果是要配压力水柜,那么规范应该明确地写出来,不能让人这样猜。
只能说配压力水柜是一 ...

我同意你的理解,压力水柜是一种比较方便的解决方法,我接触的几条客船都是配压力水柜,其他的方法我还没有接触到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-2 22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
rock 发表于 2012-7-2 09:50
我同意你的理解,压力水柜是一种比较方便的解决方法,我接触的几条客船都是配压力水柜,其他的方法我还没 ...

多谢了。以后有机会多向你学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
rock 发表于 2012-7-2 09:50
我同意你的理解,压力水柜是一种比较方便的解决方法,我接触的几条客船都是配压力水柜,其他的方法我还没 ...

楼上的 请问你是否可以提供一个这样的客船原理图供参考一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
苏小弟 发表于 2012-8-24 00:10
楼上的 请问你是否可以提供一个这样的客船原理图供参考一下?

我是船体专业的,这种图纸属于轮机,我只是在船上看过,还真没有图纸。