使用与维护
1、本水阻软起动器适用于不频繁起动场所,允许电动机连续三次起动或累计起动时间不大于120S,电阻器在使用完毕后应完全从电力线路中脱开,避免长期带电;
2、每次起动之前应检查电阻器有无异常现象,如渗漏等等;
3、每次起动之前应检查绝缘子是否清洁,有无裂纹及爬电痕迹或其它异常情况;
4、定期检查项目:
a. 对地绝缘电阻:2500摇表检测不小于500MΩ
b. 对地耐压及相对相耐压:3KV级直流25KV,1min
6KV级直流28KV,1min
10KV级直流40KV,1min |
|