查看: 1599|回复: 0
收起左侧

船厂咨询该设计是否可以接受,作为该项目负责人你该如何处理?

[复制链接]
发表于 2012-6-15 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
题干  某船厂建造的某一新船项目的首制船正在建造阶段,机舱使用
二氧化碳固定灭火系统,设计的机舱烟囱百叶窗的开关以机舱
内储备的压缩空气为动力,可从机舱外进行操作,当断气时,
百叶窗将保持原有状态,无法操作,船厂咨询该设计是否可以
接受,作为该项目负责人你该如何处理?

A
机舱烟囱百叶窗不属于船级社检验范围内项目。
B
机舱烟囱百叶窗属于船级社检验范围内项目,此设计符合要求,可以接
受。
C
机舱烟囱百叶窗属于船级社检验范围内项目,因使用二氧化碳固定灭火系
统,要求释放二氧化碳时应关闭烟囱百叶窗,现有设计不能满足此要求,
不能接受。
D

答案  C
适用类别、专

现场检验 / 新造船
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-13 12:44

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表