发表于 2012-6-14 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
题干  某船厂设计人员与审图人员交流時,提出疑问:通常舵机舱与
机舱之间的防火分隔达到 A-0 级即可,为什么对于有些船,船
级社要求此分隔要达到 A-60 级?对于舵机舱通向机舱的门,
有些船只要配备“A-0” 自闭防火门,而有些船却要求配备水
密门?   

A

B

C

D

答案  第一个问题:若应急消防泵舱的逃生路线要经过舵机舱,则舵机舱与机舱
之间的防火分隔 要达到A-60 级。
第二个问题:破舱稳性的计算中,若考虑机舱和舵机舱一起破时,则舵机
舱通向机舱的门只要配备“A-0” 自闭防火门; 若考虑机舱破损时,舵机
舱仍不进水,则此门要求配备水密门。