查看: 2329|回复: 12
收起左侧

[轮机] 厨房集气罩co2瓶应放在哪里了

  [复制链接]
发表于 2012-6-12 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
请问一下,厨房集气罩的CO2瓶应放在哪里了,规范上有什么要求吗?能放在服务处所里面吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-12 22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
那东西确实很烦人  基本是哪有地方放哪  但是还不能不放
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我目前的船是放在厨房外面的干货间的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
和机舱CO2系统一样,不能放在一起,放到厨房外就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是对集气罩灭火,可以放在厨房内易于接近的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们就放在门口  内侧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-18 22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
要是有规范的出处,就好了。另外集气罩的排气管道上是否要设置两个防火风闸,这是为什么了,能说说整个系统的工作原理吗?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-13 21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
unmost 发表于 2012-6-18 22:39
要是有规范的出处,就好了。另外集气罩的排气管道上是否要设置两个防火风闸,这是为什么了,能说说整个系统 ...

我们这边做的115000的 油船就是放在厨房门口的地方的 ,不过对于液化气这样的 船回风就要考虑防火的要求的 ,我个人绝得但是出处还没有找到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
unmost 发表于 2012-6-18 22:39
要是有规范的出处,就好了。另外集气罩的排气管道上是否要设置两个防火风闸,这是为什么了,能说说整个系统 ...

ABS  DNV对有要求的  集气罩排气管的lower end 和up end各装一个。
两个风闸之间配有CO2的消防,火势蔓延近风管,两个风闸关闭,关门打狗!!!!


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-11 11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
布置于厨房舱门处!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-12 15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是布置在厨房以外合适的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 08:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习,学习!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
厨房外,防火风闸拉手附近。
回复 支持 反对