[管系] 日用舱的90度透气阀如果装在房间里面,这样这个阀门需要保护吗?如果要,保护怎么做?

[复制链接]
发表于 2012-6-12 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 亚太地区
SEE 4-4-3/9.7 OF ABS SVR FOR UNDER 90m.
for vessels of 500 gross t*** and above, the vent pipes for fuel oil service tanks, fuel oil settling tanks and lubricating oil tanks which directly serve the engines are to be located and arranged and/or suitably protected from mechanical damage in order to minimize the possibility of being broken and allowing the ingress of seawater splashes or rainwater into the above mentioned tanks
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:13 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
angle type vent head as atteched
fuel day tank vent.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-12 18:59 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是否做一圈栏杆做保护?但是是否有必要?已经在房间里面?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不管怎么说透气帽是不允许在房间内的,因为日用燃油舱会有油雾从透气帽飘处,遇冷便成了油,另外被油雾围绕的房间本身也是易爆的,不安全,个人建议用套管将油管引到舱室外,在转个90°弯,然后再安装透气帽,同时需留出接油盘安装的位置,其实就是将的管改为Z字型,透气帽搞到外面,在接个接油盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
4楼正解,尤其是日用舱,要加热,油气很大的。放在封闭房间里就是一定时炸弹。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
cz_hhh 发表于 2012-6-12 18:59
是否做一圈栏杆做保护?但是是否有必要?已经在房间里面?

1312152s882hssrsb9ttlr.jpg -->

試試這樣
回复 支持 反对

使用道具 举报