请问就试验方面问题,审图工程师在回复意见中应当提出哪些意见?

[复制链接]
发表于 2012-6-11 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
题干  一家金属制品工厂打算生产A级和B级船用防火门并在国际造船市场销售。在型式认可送审
图纸文件中郑重提到,他们所生产的防火门已经按照陆上建筑规范要求进行了试验,并获
得当地省级消防部门的认可。此外在产品的试验方面,图纸文件中再无任何提及。对此,
船级社的审图工程师认为送审资料内容显然是不充分的。
请问就试验方面问题,审图工程师在回复意见中应当提出哪些意见?(请至少写出一项)
A  -
B  -
C  -
D  -
答案  参考答案:(以下任何一点)
•  必须进行火烧试验
•  必须满足(符合)SOLAS要求
•  必须按照 SOLAS中提到的《耐火试验程序规则》(Fire Test Procedures Code)试验
•  陆上建筑规范不适用于船用产品
•  省级消防部门的权限不涵盖执行国际公约规则要求
•  等等……