ABS提了以下的意见:
1.A bilge alram is to be provided.请问这是什么报警,为什么要装这个报警?
2.In selecting the emergcy fire pump, a safety margin of at least 1 meter over the
pump's required net positive suction head is to be provided.对于吸口提了意见,请问这又是什么要求?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-11 07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1,第一条,舱底水报警,即预防该舱船底水水位过高把电机给淹没了!
2,第二条,要求NPSHa≥ NPSHr+1;
3,结论,不正规的设计公司是非常害人的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-11 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
是呀,修改够麻烦的了,楼主的船是多大的船呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-11 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
打酱油
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-11 12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
gjw7289 发表于 2012-6-11 07:34
1,第一条,舱底水报警,即预防该舱船底水水位过高把电机给淹没了!
2,第二条,要求NPSHa≥ NPSHr+1;
3 ...

還好是在審圖階段,來得及補救