[消防·救生] 请教:舵机房需要几个逃生通道怎么开?都要垂直向主甲板方向吗?

  [复制链接]
发表于 2012-6-7 07:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
本帖最后由 cz_hhh 于 2012-6-7 07:10 编辑

舵机房一个还是两个逃生通道?都要垂直向上方向吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-7 08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
舵机房有一个逃口就可以。也没有规定是垂直方向的,有条件放斜梯也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-7 13:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
一个有没有要求一定要朝主甲板向上开,还是通往旁边的舱室就可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
必须通往逃生方向。主甲板
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好像没有规定必须是VERTICAL的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-10 11:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请教crazybo_y :必须通往逃生方向-主甲板
有没有规范出处?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-10 14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
逃生通道方面,又跟着7楼补了一个知识点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-18 19:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请教在哪里可以查到规范出处?solas?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
7楼正解,规范有明确规定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-10 23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
solas 里面明确指出了,可以去看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-11 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
7楼说的很对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-11 11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以前的确没注意过,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ddavi 发表于 2012-6-10 11:11
在舵机处所,如果应急操舵位置位于该处所,应设有2 条脱险通道,但若该处所设有直接通向开敞甲板的通道,则 ...

这个好像仅针对客船啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-28 15:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上大神是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
哪位兄弟能具体到规范出处
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 19:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
http: //去掉ww w.imarin e.cn/thread-128703-1-1.html这里有个帖子不知道能够帮助你吗