查看: 686|回复: 0
收起左侧

请问这样的布置满足SOLAS的要求吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-5 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
题干
在对某国际航行船舶的A类机器处所固定式水基局部使用灭火系统进行检查时,验船师发现锅炉的水雾喷嘴安装在立式组合燃油锅炉的正上方,仔细观察后发现,锅炉上方是本体用排烟管,主机的排烟管从一侧进,另一侧出,燃烧器安装在侧面。请问这样的布置满足SOLAS的要求吗?
A
B
C
D
E
答案
不满足。
依据
(出处)
SOLAS第Ⅱ-2C部分第10.5.6
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-13 10:43

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表