有一天,船厂对船东和验船师报检一条30000dwt散货船的消防管系的功能效用试验。验船师要求船上施工人员在船舶艏楼甲板上面的一个全船最远处的消火栓和驾驶室外面的全船最高处的一个消火栓上面都接上了水龙带和带有压力表的水枪。验船师先检查了装在水枪上的压力表,发现前后两个压力表都有合格证并且校验日期都是有效的。主消防泵启动后,验船师到船艏和驾驶室的两个消火栓前检查了出口压力情况,两处压力显示如下:船艏处压力是0.30N/mm², 驾驶室处压力是0.25N/mm²。请问这个实验结果能否被接受,并且请说明理由。