查看: 1920|回复: 6
收起左侧

康明斯交流发电机通过水基灭火喷淋系统测试

[复制链接]
发表于 2012-6-2 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 龙船客服 于 2012-6-4 11:18 编辑

36.jpg -->

康明斯发电机技术(中国)有限公司于日前通过了符合SOLAS规范的水基灭火喷淋系统的交流发电机测试见证。该见证由ABS(美国船级社)、BV(法国船级社)、CCS(中国船级社)、DNV(挪威船级社)、GL(德国船级社)五家船级社认可。

2002年国际海事组织根据海上生命安全公约提出的新要求对局部灭火消防系统的介绍,要求新的货运船和载客船必须在2005年内符合相关规章。新规范适用于安装于水基灭火系统区域范围的交流发电机和其他电动机器。各船级社的基本要求如下:通常在水基灭火喷淋系统保护条件下的电器电子设备部件要求其防护等级不小于IP44的等级要求;但是对于防护等级在IP23的电器电子设备部件如果能够提供相关合适的证明同样可以适用。为满足市场价格竞争的需要,船用交流发电机厂商对于低于IP44的发电机如果需要在水基灭火喷淋条件下安装,必须提供相关的试验证明来证明公司的发电机可以满足在该条件下的运行情况。该见证试验目前在国内仅有两家企业通过部分认证,康明斯发电机英国工厂也只进行了部分产品的见证试验。

康明斯发电机技术(中国)有限公司为了增加市场竞争力,满足客户需求,使公司生产的IP23系列船用电机符合水基灭火喷淋条件下安装,符合国际海事组织要求,该公司特别成了项目组。公司项目团队在去年11月份开始启动该项目,积极联系国内各大实验室及各主要船级社。由于目前国内还无成熟的试验设备及试验方法可以进行SOLAS测试认证,且面临时间短、各船级社争议多的情况下,型式试验团队克服各种困难,在该公司管理层的支持下,积极将技术、销售、产品应用等各职能部门引导在一起,自编测试流程,和各船级社沟通,采购成本较低的测试设备,圆满地完成了该公司交付的测试见证任务。最终在2012年2月23日通过了ABS(美国船级社)、BV(法国船级社)、CCS(中国船级社)、DNV(挪威船级社)、GL(德国船级社)这五家船级社见证试验,从而使该公司IP23系列船用交流发电机能够顺利地进入到水基灭火喷淋条件下的市场,为该公司业绩的提高做出卓越贡献。

37.jpg -->


回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我还以为是一帮服刑人员呢!
仔细一年,原来是一帮专家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能说说清楚通过什么样的办法能够使得IP23的发电机能够在水基灭火喷淋条件下正常使用而不影响其正常性能呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-6 10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
gjw7289 发表于 2012-6-5 08:33
我还以为是一帮服刑人员呢!
仔细一年,原来是一帮专家!

同感觉,正是被首页的图片吸引,才进来的/
{:3_47:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-6 10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
二冲程柴油机 发表于 2012-6-5 14:50
能说说清楚通过什么样的办法能够使得IP23的发电机能够在水基灭火喷淋条件下正常使用而不影响其正常性能呢?

LZ,这个解答下呗,我也想知道。
{:3_47:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像有个东风康明斯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-7 08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
水雾的颗粒非常小 吧