2 "A"级分隔系指由符合下列衡准的舱壁与甲板所组成的分隔:
.1 它们用钢或其他等效的材料制成;
.2 它们有适当的防挠加强;
.3 它们用认可的不燃材料隔热,使之在下列时间内,其背火一面的平均温度较初始温度升高不
超过 140℃,且在包括任何接头在内的任何一点的温度较初始温度升高不超过180℃:
"A – 60"级 60 min
"A – 30"级 30 min
"A – 15"级 15 min
"A – 0" 级 0 min
.4 它们的构造应在1h 的标准耐火试验至结束时能防止烟及火焰通过;和
.5 主管机关已要求按《耐火试验程序规则》对原型舱壁或甲板进行一次试验,以确保满足上
述完整性和温升的要求. |
|