发表于 2012-5-21 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请教各位,对于服务于危险区的送风机,但是风机在危险区之外,这样的风机需要是防爆型式的吗?
如果是抽风机或者风机在危险区肯定是需要防爆的,但不知这样的情况怎么个说法,请不吝赐教。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-5-21 22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这设计就有问题啊,危险区域必须设置为负压式,也就是抽风风机!怎么能送风呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-21 22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
只要你抽的是危险区域的风就应该是防爆的吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-21 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
youngfp 发表于 2012-5-21 22:06
你这设计就有问题啊,危险区域必须设置为负压式,也就是抽风风机!怎么能送风呢?

有循环的,另外还有抽风机的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-21 22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
wunj 发表于 2012-5-21 22:19
只要你抽的是危险区域的风就应该是防爆的吧。。。

我想知道的是送风机有没有要求,送风机在危险区之外的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-21 22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
危险区通风需要负压通风,但是可以设计机械进风和机械排风,只要是排风量大于送风量就可以。
如果风机位于安全区可以不选用防爆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-21 22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
忘海的波涛 发表于 2012-5-21 22:21
有循环的,另外还有抽风机的。

机械通风需要防爆,危险处所,如泵舱,货物压缩机间,空气进/出口都视为危险源,并不意味着你送风口安装到很远的地方,那里就变成安全处所,还是应该用防爆风机。
进风口和出风口按要求应该远离的,通常的做法是把抽风出口做一个结构风道,远离所服务的处所的自然通风口就可。为了增加换气次数,大可以买一个较大功率的抽风机,何必要再装一个防爆的送风机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了!!真的和我以前做的一样!!我认为应该选防爆风机,且向6楼所说是负压!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
路过~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
送风机也应该用防爆的,没错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chenay 发表于 2012-5-22 21:30
送风机也应该用防爆的,没错。

凑个热闹,我来说一下为什么送风机也应为防爆:
按常规思维,送风机从外界往危险区域送新风,应该不会引起爆炸才对,
产生这种思维的根源是没有全面考虑使用情况:假如送、抽风机都停的情况下,通风系统是充满危险气体的,如果这时送风机启动会怎么样?嘭。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进排风口的危险区划分可以看出,排风口半径3m,进风口1m是危险区,但不管是进风口还是排风口,半径不同仍然是危险区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-23 08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了防爆,是不是还应该具备防静电无火花?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-23 12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
陈迈可 发表于 2012-5-22 21:49
凑个热闹,我来说一下为什么送风机也应为防爆:
按常规思维,送风机从外界往危险区域送新风,应该不会引 ...

对这个答案我表示认可,理解问题,特此答复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-27 16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
chenay 发表于 2012-5-22 21:55
进排风口的危险区划分可以看出,排风口半径3m,进风口1m是危险区,但不管是进风口还是排风口,半径不同仍然 ...

那我的危险区划分也有问题了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-27 17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
陈迈可 发表于 2012-5-22 21:49
凑个热闹,我来说一下为什么送风机也应为防爆:
按常规思维,送风机从外界往危险区域送新风,应该不会引 ...

前辈的分析很对,不过实际上我可以先开启抽风机,待运行一段时间后再启动送风机。出风口也视作危险区的话,不管我的通风筒多高,那只能是选防爆的了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-27 17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
youngfp 发表于 2012-5-21 22:49
机械通风需要防爆,危险处所,如泵舱,货物压缩机间,空气进/出口都视为危险源,并不意味着你送风口安装到 ...

多谢指导,这个通风系统是服务于整条船的管弄区域的,抽风靠船尾,送风靠船首,整个很长的一个区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-28 20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
chenay 发表于 2012-5-22 21:55
进排风口的危险区划分可以看出,排风口半径3m,进风口1m是危险区,但不管是进风口还是排风口,半径不同仍然 ...

LR船检回复此风机不需要防爆{:3_48:},到时候现场船检提出来怎么办。。
另外我们以前的PCTC船也有这种情况,最后风机用的是普通的型式。
请问下进风口1m是危险区,这条是哪个规范里面的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-24 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
sasrke 发表于 2012-5-23 08:30
除了防爆,是不是还应该具备防静电无火花?

这是必须的呀,叶片需要防静电无火花
回复 支持 反对