查看: 1632|回复: 2
收起左侧

[电气] 关于充放电板有交流成份,引起设备烧坏

[复制链接]
发表于 2012-5-11 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题,充放电板配置:使用的是西门子的电源模块,绝缘监测仪使用的是上海产的ZDB-24。经船厂调试人员称绝缘监测仪内有-16V---18V的脉冲电压,造成有些负载设备烧坏。我现在有些搞不懂,我公司出厂的充放电板一直是这种配置,从没出现过该种现象。我想请教各位大侠,帮助分析一下原因,另外该船调试时使用的是岸电,是否与岸电有关?还有该船电制为AC440V,船厂的调试电源是怎样来的?小弟在此期待各位大侠的帮助。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-5-11 14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊


提到船舶电压AC440V,频率必是60HZ,船厂电压可以调整,但频率不好调整(采用变频器解决),充放电板规格书估计也是电压可以±20%,但频率要求也就是±5以内,

采用岸电是AC380V,电压±20%充电机能满足,但频率不能保证,这样调试有可能充放电板给供电的无线电设备造成影响。

总之,先问问船厂采用岸电充电机的电压和频率怎么解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-11 18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
船厂肯定不会变电制的,频率对电源会有影响,但至于绝缘检测仪中有电压,不能确定是否有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 11:39

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表