请问水雾系统需要几路电源供电,我看CCS通函里面说只要主电源,   是否一路电源就能满足规范要求?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-5-6 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
水雾系统如果包含单独的探头的话,控制板需要双路电源

如果水雾系统是接受火警系统传过来的释放信号进行自动释放的话,控制板一路电源即可以了

不过我们最近的几条船,CCS,LR,ABS级都给弄了双路电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-6 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
要有主电源和应急电源供应, 有些厂家比如Semco同时还需要不间断电源供应.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-6 14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
hyde3031 发表于 2012-5-6 11:22
要有主电源和应急电源供应, 有些厂家比如Semco同时还需要不间断电源供应.

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-6 14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
tqtb214 发表于 2012-5-6 10:45
水雾系统如果包含单独的探头的话,控制板需要双路电源

如果水雾系统是接受火警系统传过来的释放信号进行 ...

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-6 19:14 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
貌似有个蓄电池的吧~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-6 21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
就没有遇到只要一路电源的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-6 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
本帖最后由 zlb2038780 于 2012-5-6 22:06 编辑

客船的话必需要要接通应急电源。solas有明确规范要求。