请问该种布置是否符合SOLAS (2004)的要求,为什么?

[复制链接]
发表于 2012-4-24 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
题干
2006年铺设龙骨的某货船的应急发电机的位置如下:位于主甲板(也即露天甲板)上第一层生活区中易于到达的某房间中(防撞舱壁后),其下层是主机控制室,请问该种布置是否符合SOLAS (2004)的要求,为什么?
A
B
C
D
答案
不符合。(50%)
根据SOLAS (2004) Reg.II-1/43.1.3,应急电源、相关的变换设备(如设有)、 临时应急电源和应急配电板所在处所应尽可能不与 A 类机器处所或主电源、相关的变换设备(如设有)和主配电板所在处所的限界面相连接。(50%)
依据
(出处)
SOLAS (2004) Reg.II-1/43.1.3