本人初学电传设计 电传专业?是啥?
1、系统有4台主发电机,3用一备,在计算时是否要以4台发电机同时发电为条件? 参见电气说明书及负荷计算书,找出最大工况。如3台发电机在使用时,需要有一台发电机退出,和备用的发电机换车转移负荷,就需要计算4台发电机并联时候的最大短路电流。
2、系统的主变压器是2台1000KVA的干式变压器,一用一备(冬季取暖工况下两台一起使用),是否也要以两台同时工作为条件计算?我看到有的方案和我们类似,他们在计算时只计及一台变压器。 一用一备,算一台变压器就好。
3、我们的照明变压器也是两台,100KVA,互为备用,是否要以两台同时工作为条件计算? 记入一台。
4、按照一般的选型要求,断路器的分断能力大于预期的短路电流即可,不必作分断能力的储备,但是在一些案例中,其选用断路器的分断能力远大于预期短路电流,不知道里面有何特殊考虑? 没有什么特殊考虑。开关都是标准产品(施奈德、ABB、西门子、嘉控、寺崎),按标准生产出来的开关,其短路分断能力和短路接通能力就确定了。而船舶的电网大小是大大小小,各不相同的,选用合适的开关就好。 例如某点短路电流Iac=22kA,Ip=60kA短路功率因数=0.132 ,其选择的断路器的分断能力是42kA,接通能力88kA K=0.88 换算后的分断能力是37kA。在另外一点,计算所得的Iac=14kA,Ip=32kA,其所选择的断路器分断能力是50kA,接通能力105kA。
我在CCS的文件《船舶和海上设施交流电力系统的短路计算》(GD005-96)也看到类似的选型案例。计算所得对称短路电流(发电机出口)Iac=10.75kA,Ip=28kA,所选断路器瞬时脱扣能力40kA,短路接通能力104kA;另一个点(小发电机出口)Iac=12.5kA,Ip=32kA, 其所选断路器瞬时脱扣能力35kA,短路接通能力100kA。 大发电机用大的ACB(框架值大,贵),小发电机用小的ACB(框架值小,相对便宜),大ACB的短路分断和接通能力是高于小的ACB。
我计算(按四台主发和一台主变工作考虑)得到主变入口短路电流为47.553kA,3台主发工作时此处短路电流为37kA,该如何选型? 看最大工况,选最大工况下的短路电流值,作为考核用值。 |