查看: 1398|回复: 5
收起左侧

[电气] 有关一电路热继值和断电实验的问题

[复制链接]
发表于 2012-4-21 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
为什么热机值是额定电流的一半啊  不是应该一般就设为泵的额定电流的么??断电和顺序启动实验为什么要断开驾驶室充放电板和主配的电 还有机舱充放电板和应配的电啊??
  谢谢~~~







低温冷却水泵

低温冷却水泵
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2012-4-22 10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
准确点说是√3 的关系   但为什么需要呢  就算是启动时 也算是三分之一的关系啊  况且正常工作时  不还是三角形接法么 电流不就正常了么~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-22 16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
注意,启动结束后,电机绕组是三角形接法供电。
断路器流过的电流才是线电流。而图中的热继电器,所流过的电流,是相电流而已。
所以热继电器设定值按电机额定电流值的0.58倍来设定
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-22 17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
孤单的瓶子 发表于 2012-4-22 16:42
注意,启动结束后,电机绕组是三角形接法供电。
断路器流过的电流才是线电流。而图中的热继电器,所流过的 ...

好吧 果然不是搞设计的  这么简单的电路我都没看出来  谢谢 ~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-23 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
3楼 正解    星三角   线电流 相电流    看来都还给老师了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果你的热继电器放在主接触器的上方,那电流就是额定电流。
而现在在主接触的下方,那电流就得除以根号3.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 10:48

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表