查看: 3670|回复: 7
收起左侧

[自动化] 检测报警

[复制链接]
发表于 2012-4-19 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
A 300 Storage devices
301 The on-line operation of essential functi*** shall not depend on the operation of rotating bulk storage
devices, such as hard discs.
求教:关于DNV的规范是否要求报警系统控制不能做在电脑上面,电脑只能做单纯的显示,在电脑挂后由延伸报警来显示。
还有下位机要不要做冗余。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-19 14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本来就是嘛。我所知道的AMS厂家都是不依赖于PC机的,PC机只是个HMI。PC机坏了,系统本身包括延伸报警都还是正常工作的。

下位机的硬件冗余,一般船舶应用,不需要!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-21 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
二冲程柴油机 发表于 2012-4-19 14:36
本来就是嘛。我所知道的AMS厂家都是不依赖于PC机的,PC机只是个HMI。PC机坏了,系统本身包括延伸报警都还是 ...

谢谢!应为以前做GL都没有提,还有想问下,对报警列表,和实时打印下位机有做的嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-21 17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
hilly811026 发表于 2012-4-21 08:51
谢谢!应为以前做GL都没有提,还有想问下,对报警列表,和实时打印下位机有做的嘛

打印功能也是不依赖于工作站的。下位机直接管理打印机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我没有见过,打印机也有具体的要求吗?我见过打印机就是由工作站控制的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你应该说下位机处理单元要不要做冗余,有些要求高的设备,配备双传感器,双采集线路不就冗余了!
再加上国内跟国外对标准执行的程度轻重,一般都是双处理单元,这个上次JRCS不是提出过了,HILLY 同志你忘啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
下位机控制打印机 打印内容怎么确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册