查看: 2813|回复: 9
收起左侧

[设计制造] 消防系统压力损失计算

[复制链接]
发表于 2012-4-17 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问下,在消防压力损失计算中,从泵出口到最高和最远的消防栓,这个过程的流量如何确定?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-17 20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
不用确定,船级社只对消防总管有要求,然后一般泵出口压力设计在0.7Mpa或以下就行,不然的话这些管路以及上面的阀会比较麻烦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-17 20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这东西是不是要逆向考虑下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 20:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请教2楼:泵出口压力设计在0.7Mpa或以上,管路以及上面的阀会有什么较麻?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-21 12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
出口压力太高,管路和阀体有爆裂的危险。但出口压力出口控制在多少应依据具体消防管路尔定,并不是固定不变的,我以前做过一条船,出口压力要达到1.0mpa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-28 22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般要求在最高处开两个枪,0.3MPA就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量是假定的,根据假定的流量和管径可以求出最不利管网的压降,然后根据压降来选择水泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-26 13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
c117417199 发表于 2012-4-17 20:22
不用确定,船级社只对消防总管有要求,然后一般泵出口压力设计在0.7Mpa或以下就行,不然的话这些管路以及上 ...

荒谬。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-5 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
从泵出口开始,遇到阀件,弯头,大小头等折算成压力损失,加上管路的净高,可以算出压损。   
具体可以查看轮机设计手册,同时根据流速计算管内流体处于什么状态(紊流?)。得出相关参数来计算压损
回复 支持 反对