发表于 2012-4-16 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在机舱,详细设计时,一般按照4.5M至5.5米的覆盖区域布置感烟探头,由于机舱的顶层较高,安装时距离顶棚或距离甲板多远合适啊,对探头的探测范围有多大的影响呢?是否满足设计的初衷呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-16 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感烟探头一般以5.5米为半径设置,机舱高度虽高,但感烟探头必须在管子的下方,以避免管子遮挡,机舱内各主要设备基本都有一定高度,所以基本符合要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-16 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们的散货船,机舱最上面一层甲板差不多8m高的层高,你安装的高了,没有啥效果,安装的低了,肯定覆盖范围有影响。

如果按照5.5m的半径设置探头的话,在生产设计的时候是否要保证探头间的距离不大于11m呢,
探头的位置在生产设计时,和详细设计送审的图纸有必要一致吗,可以移动多大的距离呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
生产设计时要保证距离不大于11米,而且还要保证距离风口的水平距离要大于半米。尽量远离通风口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习一下,不错的解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不是很懂,不过多少学习点儿啦。。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-23 00:18 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
对风口是尽量远离,有的人说是1.5米,没见到过具体数值要求。