A30防火是否可以用20mm陶瓷棉一层布置,或者用其他什么方法,能让ccs现场验船师通过,请高手指点
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-15 19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-15 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把它做成A60的 肯定能过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-15 20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
呵呵  楼上的好搞笑啊  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-15 21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像遇到A30比较少吧,一般详设都设计成A60,A15,A0 和B级,C级的几档了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-17 16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要看型式认可证书。上面的要求很清楚的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-18 08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
yzhang2010 发表于 2012-4-17 16:01
要看型式认可证书。上面的要求很清楚的。

看了,厂家发来的,没说A30的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
133369089 发表于 2012-4-18 08:14
看了,厂家发来的,没说A30的

不是陶瓷棉的证书,是防火结构的形式认可证书。这是要到消防试验中心去烧出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一层就可以的 我报验过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际操作中,A30一般都用A60代替,哪个厂家脑子有毛病会去烧个A30的节点?浪费钱不说,用处还不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
只要试烧能通过,取得相关产品型式认可证书,就可以。楼上所说,按本人理解是不可以,一般情况是两层20的来完成,A30的舱室,一般做成A60.