查看: 2198|回复: 9
收起左侧

[SOLAS] SOLAS系列-消防员防护

[复制链接]
admin 该用户已被删除
发表于 2012-4-13 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
长江船厂一条10500 吨的干货船正在进行安全设备的检验。 该干货船可在货舱装载危险
货物。该船在检验时只配备了2 套消防员防护服,并没有配备装载危险货物时所需的全
身防护服装。请问根据SOLAS 的要求,该船除两套消防员防护服之外至少还需配备多少
套全身防护服和多少套氧气呼吸器?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-17 17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果受SOLAS约束的船,那么按照第II-2/19.3.6条,还应配备4套抗化学侵蚀的全面防护服,和至少2套自给式呼吸器。对所要求的每个呼吸器应配备2个适合于其使用的备用充气瓶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-6 13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
根据CARGO LIST 的要求,装什么货物配多少数量都有明确要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-6 14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hww4207 发表于 2012-5-6 13:47
根据CARGO LIST 的要求,装什么货物配多少数量都有明确要求。

这个和cargo  list真没关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-13 16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
和cargo list 有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-13 17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼正解,我现在负责的船也是这样配的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-13 17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
youngfp 发表于 2012-4-17 17:44
如果受SOLAS约束的船,那么按照第II-2/19.3.6条,还应配备4套抗化学侵蚀的全面防护服,和至少2套自给式呼吸 ...

正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
二楼厉害啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-28 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
也要给气瓶配专用的压缩机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-29 22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
pangdahai 发表于 2012-5-28 09:13
也要给气瓶配专用的压缩机。

这种只适合载客不超过36人的客船和货船,如在适当位置装有为所有气瓶重新充满洁净空气的设备,则所要求的每套呼吸器只需配备1个备用气瓶
回复 支持 反对