[电气] 中性点接地的施工方法,有没有知道

[复制链接]
发表于 2012-4-13 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本人碰到一艘配电系统线制为中性点接地交流三相四线系统的内河船舶,请问有没有大虾知道,中性点接地有什么具体的要求吗?法规和内河规范上均没有详细描述这种线制的具体要求和检验措施。在此谢过了
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-13 18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也碰到过一条,不过不是已船体为回路,中性点接到MSB的零线汇流排上,然后220就直接火线挂零线就好了,每什么具体要求,零线要牢固接地,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-3 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
配电系统线制为中性点接地交流三相四线系统为3P+N  三相及中性点 4芯线 其中电力系统起始终端设备2段中性点都要接地,最终接到船体结构上,不已船体为回路
在IEC 61892中有介绍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-3 21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
crp1201 发表于 2012-7-3 20:58
配电系统线制为中性点接地交流三相四线系统为3P+N  三相及中性点 4芯线 其中电力系统起始终端设备2段中性点 ...

接到船体上还不用船体为回路么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个应该是3P+N的四线制解法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-31 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gq_ee 发表于 2012-7-3 21:10
接到船体上还不用船体为回路么

中性点引出,要是以船体为中性线回路,那很危险
回复 支持 反对

使用道具 举报