各位网友:    通用报警及广播系统需要DC24V失电报警吗(LR)?雾笛需要手动拉响和电动拉响两种控制方式吗?  报警声音强度是多少值才能满足要求呢?CO2 预报警需要接至VDR吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2008-5-22 10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看来没人懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-22 11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1.一般应该不需要24V失电报警,只需要220V的失电报警;
2.手动或者电动,是要取决于定货的形式,现在一般都用电动的了;
3.你是指什么的报警呢?一般要求是要达到75dB不超过120dB,频率范围一般在200-2500HZ之间,通用报警一般是七长一短;
4.CO2释放有预报警吗?是不是指报警延时啊?

评分

参与人数 1 +2 金币 +4 收起 理由
supervision + 2 + 4 co2预报警只需进中央监控系统

查看全部评分

回复 支持 反对