发表于 2012-4-12 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我现在选择照明变压器(117A/228A 90KVA )一次侧的断路器,比如选择一个韩国LS的ABS-203C(如图所示是它的参数
),请问选这个是否可以。还有就是我选这个断路器是不是具有过载保护和瞬时保护?如果有过载保护的话好像不符
合要求,原因是变压器一次侧断路器要求是只带瞬时脱扣保护。求高手
断路器参数.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
另加个问题,我就是想知道是不是断路器都带过载保护???什么样断路器不带过载保护呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 12:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
变压器开关一般只要热脱口的开关,也就是瞬动开关,就如施耐德的MA型开关!
这些开关的选择要根据设计院的图纸,和短路电流,协调保护相结合!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-13 16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼上两位,我清楚了,其实我选的那个ASB203是对的,它也具有过载保护,它的整定值在200A才脱扣,而变压器的额定值是117,当初级侧达到变压器额定电流的1.1倍时,断路器跳闸(装设了热继电器),显然没达到本身的脱扣范围!所以说选变压器初级侧的断路器,只考虑瞬时脱扣的断路器就可以了,如果考虑不用热继电器,用断路器做过载保护的话,有可能变压器二次侧的短路电流比瞬时脱扣整定值大,达不到选择性保护。