查看: 2460|回复: 3
收起左侧

[管系] 关于FPSO正负压通风系统

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-5-17 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
小弟最近正在进行一条FPSO全船通风系统的维修改造工程。该轮89年设计的时候,在艏楼生活区、泵舱、机舱安装了独立的正负压通风系统。
系统是由NAMIREI公司设计,主要采用的是jonhson的控制元件和薄膜式活塞,风闸采用的是美国RUSKIN的控制风闸。
系统的主要工作原理是在室内和室外各设一个压力感应器,压力信号由压差变送器放大后将执行信号输入给气动接收控制器,最后输出信号给执行器。
输入给气动接收控制器的气源压力为0.14MPA。正负压控制压差为50Pa。
目前存在的问题:
1.国内生产气动风闸的厂商很多,但是执行器采用的都是活塞式,0.14Mpa的压力无法驱动
2.目前没有找到一家厂商能提供包括气动风闸、控制器、执行机构整套安装、调试服务的公司
3.机舱、泵舱的正负压气动风闸外型尺寸均在1m×1m以上,如果改成DDC控制,对于如此大的风闸,没有现成可参考的数据。另外,泵舱的四个风闸处于主甲板面,暴露在室外,改成DDC控制,电动风闸的伺服马达的防爆、防腐、防护及IP等级,厂商没有证书。
4.如果按照原样换新jonhson的控制元件,国内生产的风闸和johnson的活塞是否能匹配,国内生产的风闸结构能否满足功能要求都成为问题。
5.目前对于这类船舶CCS规范里面对于正负压通风系统的气动风闸是否需要防火请高人指点

如果有朋友做过类似的工程,请向我提供解决方案,以及施工厂商,不胜感激
我的邮箱:wolfyangfan_1985@hotmail.com
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-10-27 17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-1 11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
气动风闸,你请找HALTON这个公司,在中国有分公司,
而且这个公司的气动风闸能满足你说一切!

大连,南通都有联系人!

[ 本帖最后由 jl001 于 2008-11-1 11:41 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-13 17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不知道楼主有没有找到合适的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 12:20

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表