查看: 2239|回复: 4
收起左侧

[轮机] 消防管路遥控阀问题

[复制链接]
发表于 2008-5-14 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
通常消防泵应能在货控台、驾控台上遥控起动。是否意味着,吸入海水管路(泵进口)阀件也应遥控!
本人做的ABS船检的船上无此要求,是否GL有这样的要求?唯一不同的是吸入管与尾尖舱压载共用,规范是否要求这些阀必须为遥控!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-5-14 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我见过的船都是遥控的。应急消防泵是手动的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-15 16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
对于AUT船级符号的船,消防泵的吸入阀是要保持常开的,按照我的理解可以不要遥控,保持常开就完了嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-15 16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
GL规范没有这个要求必须是遥控的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-24 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
fa bu yao kong ,shi dan xiang fa ,baochi chang kai ,ke 24xiao shi ke yong .
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-11 01:36

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表