额定容量
变压器每一绕组应规定其额定容量,并标志在铭牌上。额定容量指的是连续负载。是负载损耗及温升的基础,也是制造厂的保证。
如果对不同的条件(例如:对不同的冷却方式)规定了不同的视在功率,则取其最高值为额定容量。
双绕组变压器只有一个额定容量值,两个绕组的额定容量值相同。
将额定电压施加到变压器的一次绕组上,且只在一个二次绕组的端子上流过额定电流时,此变压器承受了与该对绕组相应的额定容量。
变压器在正常使用条件下,应能连续地输送额定容量(对于多绕组变压器,则是指定绕组额定容量的组合),且其温升不超过所规定的温升限值。
注:按本条所阐述的额定容量,是指输入到变压器的视在功率值(包括变压器本身所吸取的有功功率和无功功率)。
变压器输出给与二次绕组端子相连的电路的视在功率与额定容量不等。因为,变压器内部的电压降(或电压
升),二次端子之间的电压与额定电压不等。电压降的许可值(与负载功率因数有关)在额定电压和分接范围
的技术规范中给出。
额定电流(Ir)
由变压器额定容量(Sr)和额定电压(Ur)推导出的流经绕组线路端子的电流。
注:①
对于三相变压器绕组,其额定电流表示为:Ir=Sr/ 根号3Ur(A)。
②
对于要连成三角形接法以形成三相组的单相变压器绕组,其额定电流表示为线电流除以 (如:Ir=400/
根号3 A)