查看: 2048|回复: 15
收起左侧

见过用main deck下面的走道作进风和回风的duct的吗?

[复制链接]
发表于 2008-4-29 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
见过用main deck下面的走道作进风和回风的duct的吗?
主要是container ship 和MPV
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-4-29 14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有,主甲板是不能随便多开口子(孔)的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
&#9825
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
&#9825
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
&#9825
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 4# 的帖子

♡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
&#9825
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 1# 的帖子

&#9825
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 1# 的帖子

♡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
挺多的.....
我猜的.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
♡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
♡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
斑竹呢   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
哥们,当然是很多了。不少船都是用走廊空气当回风用,目的是节省能量,外界空气经空调机组加热或冷却需要耗费能量,而走廊回风可以省却这部分程序,并且走廊空气相对舱室内空气要干净些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-16 23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
走道需要机械通风保持正压···火灾时逃生防止烟气进入走道。我们公司造的平台,走道不做房间回风duct用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-19 13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
船上常规空调系统回风都由各空调房间门下格栅回至走廊,再通过走廊总回风口回至空调器。也有要求高的在各房间分别设回风口,这样回风就不经过走廊。但回风在每一层进回风总管前要加装防火闸。