查看: 2248|回复: 8
收起左侧

发电机的‘load shifting test’是怎么做的?

[复制链接]
发表于 2008-4-24 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
发电机的‘load shifting test’是怎么做的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-4-24 18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
比如,把A发电机组的负荷向B发电机组转移:
1、A发电机组以额定电压和频率在运行工作中。
2、起动B发电机组,调整转速,使电压和频率和A发电机组一致,令其与工作中的A发电机组同步。
3、合闸并车。
4、脱开A发电机组,实现负荷转移。减速,关油门停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-24 20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 timchoise 于 2008-4-24 18:33 发表
比如,把A发电机组的负荷向B发电机组转移:
1、A发电机组以额定电压和频率在运行工作中。
2、起动B发电机组,调整转速,使电压和频率和A发电机组一致,令其与工作中的A发电机组同步。
3、合闸并车。
4、脱开A发电 ...



谢谢您的很多帮助,

回帖解答了我的疑问,衷心感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-25 08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2楼是高人啊。。。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-25 08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
龙的船人高人就是多呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-28 19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-29 10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 楼的回答.....
人家问的是怎么做 LOAD SHIFT
LOAD SHIFT 就是为断开ACB的准备工作
2楼的回答里 直接就断开ACB了...
LOAD SHIFT都省了啊....
那会造成电网不稳,给REMAIN RUNNING的发电机造成很大的冲击,可能会引起继保动作的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-1 17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哈哈,楼上的更专业~~
回复 支持 反对

使用道具 举报