红色圈是被破坏的地方。像这种情况需要处理吗?还没有其他办法?
20120329(034).jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-4-11 11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
类似情况都需要处理的,电焊+打磨+冷镀锌;但照片所示反应了另一个问题欠考虑,格栅若要移开,必须要拆管子,这是不合理的设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-11 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
Kingkong16 发表于 2012-4-11 11:23
类似情况都需要处理的,电焊+打磨+冷镀锌;但照片所示反应了另一个问题欠考虑,格栅若要移开,必须要拆管子 ...

认同,

补充:

作为一个整体太大了吧?安装或者维修都不方便啊!

而且中央的强度也受影响吧,

至于管子,处于同一侧的话,拆除也不需要拆管子(管子通过的地方是U型而不是O型)


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-11 14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
enginerlee 发表于 2012-4-11 13:21
认同,

补充:

了解,格栅一般原则是宜小不宜大,便于将来施工安装和拆除;U型的是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
现场看来没有多考虑以后维修问题