查看: 1995|回复: 4
收起左侧

‘功率问讯’‘优先脱扣’,强制性的?

[复制链接]
发表于 2008-4-16 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
‘功率问讯’‘优先脱扣’,强制性的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-4-16 12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
功率问讯属于自动电站里面的基本功能,在大功率电机或艏侧推启动的情况下,自动电站管理模式会自动鉴别是否要求起备用机组,

优先脱口属于在单机情况下负荷达到90%时,为保障发电机组的有效运转,把次一级的负荷卸载掉,又称一级,二级卸载,

在规范当中已经明确自动电站的功能要求,单机的负荷的一级,二级卸载.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-16 12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的怎么总不见???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-16 13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-16 14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 supervision 于 2008-4-16 12:23 发表
功率问讯属于自动电站里面的基本功能,在大功率电机或艏侧推启动的情况下,自动电站管理模式会自动鉴别是否要求起备用机组,

优先脱口属于在单机情况下负荷达到90%时,为保障发电机组的有效运转,把次一级的负荷卸载掉 ...

同意!解释的非常棒。。。