查看: 2497|回复: 11
收起左侧

消防泵可以从驾驶室遥控启动?

[复制链接]
发表于 2008-4-12 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
消防泵可以从驾驶室遥控启动?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-4-12 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该,且很容易实现!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-12 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上,不过不知道是不是!没有亲自看过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-13 07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-13 07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不是可以,凡是无人机舱的船是必须的要求,规范中都有描述的
在GL中是这样描述的:
1.3.12 On ships with the Class Notation „AUT“, at
least one fire pump is to be provided with remote
starting arrangements from the bridge and from the
central fire control station, if there is one.

评分

参与人数 1 +1 金币 +3 收起 理由
supervision + 1 + 3 不仅是是规范规定,有很多船东要求有此功能.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-13 09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是无人机舱的船都有人这么做,直接将起动箱集成在配电板上。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
supervision + 3 直接从启动箱起停位置的端子并出并拉出一个

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-13 10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 Goshen 于 2008-4-13 09:48 发表
是不是无人机舱的船都有人这么做,直接将起动箱集成在配电板上。

我做过的都是这样的,都是放在MSB的组合起动屏上面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-13 13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
设计是这样,但空载时驾驶台启动应急消防泵,打不出水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-13 20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
泵不行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-13 22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我做过的消防泵可以从就地,泵舱,消防控制室,集控室,货控室,驾驶台,6个地方起停.

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
supervision + 3 应该是这些地方

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-14 07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我认为绝对可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-14 08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我做过地也可以,,还有货控室~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-20 19:51

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表